我有三台富士FVR3.7E9S-4JE变频器,拆机看有三部分组成:
     1.  一体化模块, 型号为:  SA201494-02
     2. 一体化主板,型号为:  E9ES10  ,SA527483-20   (不同变频器,其编号就不同)
     3. 接口板,其型号为: SA525507
05-08-25 18:17
我维修过有近一百台富士FVR-E9S 各功率变频器, 通常按"RUN"就"OC1"或"OC2"或"OC3"的,
多数是一体化模块坏了,更换即正常!  如果是一通电就显示"Err1"或"Err2"或"Err3",则多数是中间那块小的一体化主板坏了,其型号应为:  E9ES10   SA527483-20, 换之即可!
05-08-25 21:29
谢谢温工,上午我们将模块和主板与另一台好的变频器进行替换试机,结果发现是一体化主板坏(断负载不出OC1,开机才出),型号为:  E9CX07,价格怎样?另外我们是邮政局的,是否能货到才付款?
谢谢!
05-08-26 15:24
我的富士FVR3.7E9S-4JE主板的型号为:   E9ES04, 主板是可通用的(只要是富士E9S  3.7KW   三相380V) , 价格为:  250元/块  !
    我公司发货的原则是先汇款再发货, 我们的模块质量你放心,全部都通过测试并通电试过机,如需要你先汇款后,我用顺丰速运给你发过去,一般24小时可到达!  
                    电话联系:  013600313569  温工
05-08-26 16:35
请教:富士FRN0.75C1S-4C变频器显示0C1,是何故障?
05-08-29 17:32
你可以测量IGBT看看是不是出了问题
我上次遇到类似的故障
不带负载可以启动
75KW变频器带45KW的电机也能起
板子没事,就是IGBT的问题
05-08-29 19:53
什么叫IGBT
05-09-01 13:32
更换一体化模块E9ES04后变频器恢复工作,谢谢大家,特别是温工!