你图上零线火线标注换一下,平时我也是按你这样接的,只是按楼主图片上的接法,原理上是行得通的,图也是按他的接法画的,图总比描述清楚、明白吧。
20-02-10 16:40
第一次见这种接法
20-02-10 16:56
业主就穿了三根线
20-02-10 17:25
以前的教科书上就有这种双控开关的接法,不过不提倡这样 用。
20-02-10 17:48
这种接法不安全,任意造成事故,虽然理论上可以。
20-02-13 10:10
啥时候的帖子,为什么偏要双控 有意义吗?不安全 经常听说过这类情况,从不参与研究,不是论坛需要讨论的,
最后修改:2020/3/1 2:34:45
20-03-01 02:30
双控为啥没意义,在家里比如卧室装个双控不好么
装一个是在哪里装呢,是为了进门方便装在门口,晚上起床难道要瞎摸到门口。还是要装在床头,然后晚上进屋,需要瞎摸到床头
20-03-01 06:32

引用 329345277 在 2020/3/1 6:32:21 发言【内容省略】

容易给后人留下罗乱,并没啥危险,更换灯泡灯头或维修前彻底断电,验电就行。还应该按常规安装,如果是为夜间模式,做个小夜灯晚间不用闭,一年用不了一度电,建议你做一下,很有成就感,我目前用了好几个。拼多多,五毛钱一只。
最后修改:2020/3/1 7:46:19
20-03-01 07:34
四楼图方案太危险不能用,28楼方案 控制零线可以,不过两方案都不建议使用。
20-03-01 08:05
一般情况下,双控开关就是28楼的接法,只是28楼L N画反了。
4楼主的情况在配插座的情况下可以省一根线
20-03-01 11:50