登录
首页
PLC论坛
施耐德电气PLC
回帖
发帖
正文
主题:求助电厂水处理PLC和PC端通讯随机中断严重影响生产
点击:1480 回复:15
10楼
编辑
引用
管理
PLC-hmi
硬件故障还是偶尔出现也很奇怪了
20-01-26 16:46
11楼
编辑
引用
管理
蜀中之首
视频里的画外音,已经说的很明白,掉电了
解决掉电问题
如果工艺允许,将某些数据(状态),用掉电保持来做
20-01-26 21:56
12楼
编辑
引用
管理
wlhtjjh
更换开关电源
20-01-27 10:48
13楼
编辑
引用
管理
强9TFG
找到问题了 电源模块有问题 随机掉电 CPU从新初始化默认变自动模式
20-04-14 15:22
14楼
编辑
引用
管理
强9TFG
高手 已经解决问题
20-04-14 15:23
15楼
编辑
引用
管理
FreeTigerMan
Modbus PLUS通讯网络,现在用的不多了。电源应该还能买到,CPU好像停产了的。这系统挺可靠的