登录
首页 PLC论坛 施耐德电气PLC
回帖 发帖
正文

主题:谈一谈一个小型网络遇到的问题

点击:1574 回复:33

但是我没法操控这个仪表的内部的,一切的通讯都是他内部处理
20-01-20 22:32
根源就是PLC和触摸屏去抢着和仪表通讯,才有触摸屏报通讯错误的提示,仪表都是被动提供数据和接收数据的,所以基本上可以将仪表排除出去。
真正的以太网,以安卓系统或者PC电脑系统为例,其实是可以支持多方同时读写操作的,比如一台服务器可以给多台客户端电脑联网同时读写。但是PLC和触摸屏,还有仪表系统并不是安卓系统或者PC机系统,而是一个精简了很多功能的专业系统(嵌入式系统),所以通过以太网同时给多方读写是有限制的。
这其实也是厂商专门挖的坑,如果PLC或者触摸屏,传感器等可以通过组以太网扩展多个控制部件,那厂商的总线还怎么卖?厂商的高档货还怎么出手?所以用互联网的概念来想当然的认为物联网也是一样的协议,这是错误的观念。
20-01-21 00:14
其实,你协调好PLC和触摸屏就好了,比如:plc通讯的时候,触摸屏不通讯,触摸屏通讯的时候,plc不通讯;触摸屏应该不需要实时通讯,在自动运行过程中只有plc通讯,停机的时候,触摸屏通讯时,先停plc,启动触摸屏通讯,通讯完毕后,再将触摸屏的通讯停掉,重启plc通讯
20-01-21 08:59
所以就是问一下,触摸屏有没有一个功能可以出发一下才写进去仪表这样
20-01-23 21:53

上一页 上一页

工控新闻

更多新闻资讯