登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:塑壳断路器有呲呲的异响!!!
点击:4993 回复:22
楼主
编辑
引用
管理
划破夜空
本人这里有一个1250A的塑壳断路器,最近发现从其壳体内部传出呲呲声,一直呲呲,呲呲的响。以前也用过很久也没发现这毛病,才出现的这种情况。该断路器带了几台大功率水泵,因为设备运行还没法断电检查。请各位大神帮忙分析一下什么毛病。有没有好的解决办法。
20-01-14 10:15
1楼
编辑
引用
管理
MU8242
断路器内部接触不良了,得换新的了,不然哪天指不定就跳了。
20-01-14 10:19
2楼
编辑
引用
管理
MU8242
断路器是啥品牌的啊?
重要设备还是得买个质量好点的断路器。
20-01-14 10:22
3楼
编辑
引用
管理
划破夜空
引用
MU8242
在 2020/1/14 10:22:43 发言
【内容省略】
正泰的,换到是可以,后面的设备一停,影响生产,这个比较麻烦。
最后修改:
2020/1/14 10:34:10
20-01-14 10:33
4楼
编辑
引用
管理
mengx9806
1250的这种大 的,建议不要考虑什么问题了,直接换新的吧,安全第一
20-01-14 10:44
5楼
编辑
引用
管理
MU8242
建议设备计划停车尽快更换断路器,换个施耐德、ABB的吧,毕竟功率不小,假如哪天出事故说不定上端都有影响。
20-01-14 11:07
6楼
编辑
引用
管理
646270767
内部接触不良,建议换新。
20-01-14 11:16
7楼
编辑
引用
管理
超级大手
这个正常,断路器本体没问题,过载电磁线圈处于临界状态,负载大时有可能出现响声。
最后修改:
2020/1/15 7:31:46
20-01-14 11:27
8楼
管理
61882040
该帖内容不符合相关规定!
20-01-14 13:06
9楼
编辑
引用
管理
xupeng2008
1250一般做成万能式那种多点吧,这个电流就要用好一点的配电产品了,如果是电磁振动是正常的测量下现在电流多少,闻闻有没有糊味,测温看看各桩头温度多少
20-01-14 21:27