登录
首页 串口通信 串口通信
回帖 发帖
正文

主题:串口通信实例030:台达SA2和单片机串口通信

点击:668 回复:2

串口通信实例030:台达SA2和单片机串口通信
一、实例实现目的:
台达SA2的8路数字量输入X0~X7控制单片机的8路数字量输出DO01~DO08。
二、通信连接:
1、台达SA2之COM2通信口端子含义:
A:即为RS485发送\接收+信号
B:即为RS485发送\接收-信号
2、单片机串口2通信口端子含义:
3脚:即为RS485发送\接收+信号
8脚:即为RS485发送\接收-信号
3、通信连接:
台达SA2之COM2的A 接 单片机串口2的3脚;
台达SA2之COM2的B 接 单片机串口2的8脚。
三、台达SA2发送通信程序:
1、通信初始化,9600,8,N,1,起始符为0x02、结束符为0x03,8位通信模式:
附件 image.jpg
2、输入处理程序,将台达8路输入转换为2个ASCII码保持至D1、D2里:
附件 image.jpg
3、RS指令
附件 image.jpg
4、定时发送:
附件 image.jpg
四、单片机通信程序:
1、单片机通信程序所用的头文件,如下所示:
附件 image.jpg
2、单片机通信程序所用的简化定义,如下所示:
附件 image.jpg
3、单片机通信程序所用的函数定义,如下所示:
附件 image.jpg
4、单片机通信程序所用的变量定义,如下所示:
附件 image.jpg
5、单片机通信程序主函数,如下所示:
附件 image.jpg
6、单片机通信程序延时子函数,如下所示:
附件 image.jpg
7、单片机通信程序ASCII码转16进制子函数,如下所示:
附件 image.jpg
五、通信程序图片提供下载:
附件:
[本地下载]
20-01-10 13:05
六、通信测试:
硬件接线完成后,分别将台达SA2通信程序、单片机通信程序下载到PLC中,断电再次上电,此时即可实现台达SA2的8路数字量输入X0~X7控制单片机的8路数字量输出DO01~DO08。
20-01-10 13:06
程序附加说明:
主站程序在台达SA2系列PLC实物测试通过;从站程序在STC12系列单片机实物测试通过。
20-01-10 13:19