接线有2线制和4线制:
附件 image.jpg
20-01-06 17:36
你先看看你扩展的通信模块确认是FX3U-485ADP-MB、然后确认一下你编的程序相关通信参数、通信协议是什么、然后再检查接线、最后再确定串口调试助手该发什么报文给PLC、期望PLC返回什么!
20-01-06 17:40
推荐几个我常用的串口调试助手和Modbus Poll调试助手给楼主:
附件:
[本地下载]
附件:
[本地下载]
附件:
[本地下载]
20-01-06 17:44
调试过程举例:
比如按8楼示意程序,串口调试助手要读取D0的值
则串口调试助手发送:04 03 00 00 00 01 84 5F
PLC返回给串口调试助手:04 03 02 00 13 35 89
则此时PLC D0的值为19
附件 image.jpg
20-01-06 17:47
使用Modbus TCP\RTU\ASCII调试测试截图如下:
此时D0=19、D1=20
附件 image.jpg
20-01-06 17:49
使用Modbus Poll调试助手测试截图如下:
附件 image.jpg
20-01-06 17:51
我把这个手册发给楼主:
附件 image.jpg
附件:
[本地下载]
20-01-06 17:54
FX3U-485ADP-MB如果楼主用的是这个模块,我之前也有问过这些问题,关工在我帖子里有一个程序例子,你可以看看
20-01-08 13:51

引用 余生少年 在 2020/1/8 13:51:29 发言【内容省略】

表情分享的好!给你点赞!
20-01-09 14:40