在内蒙的时候也到零下40℃。普通的电缆终端能用,没特别去寻找耐低温型号,不过车间内的低压电缆多数是橡套电缆,YJV比较少。
20-01-03 09:11
朋友,YJV的电缆能用不?还有,电缆附件是硅橡胶还是三元乙丙橡胶的?普通的也有这两种区别。
20-01-04 08:19
YJV能用,因为制作不好,终端里面没清理干净,爆过一次,至于电缆终端材质,真没注意过是哪种。你们这种投标的工作,还是查规范确认吧,我们那是自己用,目的不同。
20-01-04 16:33
还是官方检测证书,出了问题也好解决
20-01-06 10:28