主题:单相电机正反转,需要手推动一下电机才转?
点击:5861 回复:15
楼主
编辑
引用
管理
hr5878
按如图接线,给CW端220V电压的时候可以正转,然后断开CW端的电压,接到CCW端,电机不动,需要手推动一下电机才转,而且是往正方向推动它就正转,往反方向推它就反转,太奇怪了,是什么原因呀各位???
最后修改:
2019/12/20 11:53:19
19-12-16 21:13
1楼
编辑
引用
管理
李东泽
楼主的接线不对,要倒电源线,这个需要自己体会,我前几天也是照图接线,搞了半天,才明白的
19-12-16 21:18
2楼
编辑
引用
管理
goldage
怀疑你的电容有问题
19-12-16 21:23
3楼
编辑
引用
管理
hr5878
那怎么接呢?
19-12-16 21:32
4楼
编辑
引用
管理
YXBK
是不是这样接的,电容要接进去的
19-12-16 21:47
5楼
编辑
引用
管理
ZCMY
通过切换电容串在主绕组还是副绕组来实现正反转的;
19-12-16 21:51
6楼
编辑
引用
管理
hr5878
是的,白色和兰色线之间串电容,然后正转的时候L线拨向白色线,反向的时候拨向兰色线
19-12-16 21:52
7楼
编辑
引用
管理
hr5878
怎么切换能说详细点吗?谢谢
19-12-16 21:53
8楼
编辑
引用
管理
hr5878
再加一个电容是不是可以啊?
19-12-16 22:41
9楼
编辑
引用
管理
YXBK
量一下红白、红兰,白兰,之间的电阻
19-12-16 22:49