主题:三菱FX系列PLC如何实现以太网编程

点击:2824 回复:19

用于三菱FX系列PLC的编程电缆,国内厂家卖的价格是相当低,直接看图
附件 1.jpg
可见满屏皆是,这价格……(白菜价)
而现在是已经是网络时代了,大家都用以太网的方式,如果是在办公室的话,通过以太网的方式,任何一台电脑就可以对三菱PLC编程,上下载程序监控等。
所以,德嘉开发了一款以关于三菱FX系列PLC以太网转换器,可以直接代替编程电缆。它是通过三菱PLC上的MD8编程口转换成网口的这样一款转换器,这样就相当于将不带网口的PLC直接升级为带网口的PLC了,可通过它直接与上位机或触摸屏(步科、昆仑通态、威纶)通讯。
上位机支持的软件:GX Works2编程软件、组态王、力控、Kepware OPC等
我们这款产品无论是外观,还是价格,以及性能都保证让你满意!
该三菱FX系列PLC转换器型号为ETH-FX,具有3款类型:
基础款:1个MD8口接入+1个以太网口                  含税(¥265)
实用款:1个MD8口接入+1个MD8口输出+1个以太网口   含税(¥365)
高级款:1个MD8口接入+1个MD8口输出+3个以太网口   含税(¥465)
附件 2.jpg
附件 3.jpg
硬件连接方式以实用款为例:
附件 4.jpg
参数设置:
该三菱ETH-FX以太网转换器,内部有一个 IP 地址(出厂预设为192.168.1.10),它还预留了一个后门地址 192.168.1.222 (注:并不是转换器的真实地址),用于当用户忘记实际的 IP 地址后,通过在 IE 浏览器中地址栏输入: 192.168.1.222 来进入内部参数设置页面,来查看或设置转换器的内部实际设置值,如图:
附件 5.jpg
(1)ETH-FX以太网转换器IP地址设置
将ETH-FX以太网转换器与计算机用网线连接好,将计算机IP地址设置为(如:192.168.1.100),掩码(255.255.255.0),网关(192.168.1.1),最后在计算机的IE浏览器中输入:192.168.1.222,就可进入主菜单,然后点击“转换器IP/MAC设置”,进入查看或更改IP地址。
附件 6.jpg
(2)ETH-FX以太网转换器网关设置
在主菜单点击“子网掩码/网关”,进入到设置界面中可设置子网掩码和网关参数。
附件 7.jpg
注:如果不使用网关的话,全填000或255;如果使用网关,该转换器找到路由器时该页面背景颜色会发生改变(变为亮绿色)
连接编程软件:
本次以三菱PLC FX3U为例,通过ETH-FX以太网转换器实现与编程软件 GX Works2 以太网连接,说明使用步骤:
1. 新建 FX3U/FX3UC 工程,双击导航栏中的连接目标:Connection。
附件 8.jpg
2. 弹出的选项板后,在计算机侧I/F选择双击“Ethernet Board”选项,弹出界面点击“是”;在可编程控制器侧双击“Ethernet Module”;
3. 在弹出的IP地址中填入“192.168.1.10”,点击确定即可。
附件 9.jpg
4. 可点击“通信测试”,提示成功与FX3U/FX3UC CPU连接。
附件 10.jpg
5. 然后即可在菜单栏中,选择“在线”进行PLC读取、写入或监控等操作。
附件 11.jpg
微信:13322207824
最后修改:2019/12/13 11:30:40
19-12-13 08:46
楼主这个分享不错,可以和带网口的触摸屏或者上位机通讯
19-12-13 08:59
现在都喜欢用网线了。
19-12-13 09:18
感谢支持!
19-12-13 09:39
是啊,网络时代了嘛!
19-12-13 09:39
用于改造的项目还行,如果新设备直接就选择5U的了。
19-12-13 09:43
远程模块 网关 盒子之类的
很多了
作用:采集plc数据
     远程下载plc程序
     手机操作plc。
19-12-13 10:41
5U不也不带网口吗?
19-12-13 10:55
与三菱FX3U-ENET-ADP差不多,就看价格了;
19-12-13 11:18

引用 大连德嘉工控WB 在 2019/12/13 10:55:55 发言【内容省略】

5U是自带的,
价格我觉得还算亲民,比淘宝上的一些远程模块便宜
19-12-13 11:48