主题:伟创AC70-22KW变频器偶尔报停机过电压问题

点击:1948 回复:15

这个要看是带载运行过程中偶尔报警 还是空载运行偶尔报警 不带电机是否报警。
19-12-16 19:09
你那是变压器检测还是直流母线检测
19-12-17 10:55
参考一下,我刚画的图纸,我的机器已修好(欠压过压)原理一样。
19-12-18 20:39
附件 d43d346c23f32d96f45aa69a879004d.jpg
19-12-18 20:40
加大减速时间或改为惯性停车 或加制动,前提是变频器没有问题。
19-12-19 19:30
谢谢