登录
首页
PLC论坛
西门子SIEMENS
回帖
发帖
正文
主题:S7-200 smart plc伺服程序制作问题
点击:3610 回复:18
10楼
编辑
引用
管理
1040500788
有没有大佬解释下运动控制向导和高速计数器向导分别的具体意义是什么,什么时候需要单独用,什么时候需要一起用?
19-12-19 09:51
11楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
没有搞过伺服控制,熟悉下
高速计数是用来连接接近开关 或者编码器之类的,计算反馈检测之类的
19-12-19 10:22
12楼
编辑
引用
管理
1040500788
非常感谢,是不是可以这样理解,运动控制向导就是按照你的设置值运动,但是没有反馈信号,高速计数器就是一个计算脉冲实时发出去多少的一个检测环节,用来告诉伺服驱动器目前的位置。
19-12-20 08:33
13楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
引用
1040500788
在 2019/12/20 8:33:46 发言
【内容省略】
差不多是这个意思
19-12-20 08:48
14楼
编辑
引用
管理
1040500788
有没有大神进来补充下,最好有个实例给我参考下
19-12-23 08:37
15楼
编辑
引用
管理
1040500788
这个帖子不要沉啊,需要大神的支持
19-12-24 17:43
16楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
你还是找人帮你编程解决吧
19-12-24 21:00
17楼
编辑
引用
管理
1040500788
其实我程序早就写完了,就是没有试机
19-12-26 13:36
18楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
不调试你空想没有用,调试才会发现很多问题
19-12-26 14:44