登录
首页
人机界面
人机界面
回帖
发帖
正文
主题:求教普洛菲斯触摸屏与电脑的连接
点击:5522 回复:17
10楼
编辑
引用
管理
PLC-hmi
感觉应该是电缆不对
19-11-28 08:09
11楼
编辑
引用
管理
ZCMY
电缆是PROFACE的,你要插上USB口后在电脑硬件属性里看一下有没有COM口转换出来;
没有可能是驱动或电缆有问题;
19-11-28 10:41
12楼
编辑
引用
管理
wenquan753
驱动问题!
你这条线的驱动没有装
看硬件管理器中有带问号的吧!
19-11-28 20:00
13楼
编辑
引用
管理
zhangpeizhi
是驱动有问题,下载了两个驱动都没用,不知道是否和电脑系统不兼容有关
19-11-28 23:41
14楼
编辑
引用
管理
ZCMY
你电脑用的什么系统? WIN10 /WIN8的话这种线驱动里没支持的;
19-11-29 06:00
15楼
编辑
引用
管理
zhangpeizhi
我用的是win10,怪不得了,迟点我找台XP 的电脑试试
19-11-29 09:35
16楼
编辑
引用
管理
ZCMY
这个原配的光盘上驱动是支持WIN98 WINXP WIN2000系统的;
19-11-30 10:00
17楼
编辑
引用
管理
zhangpeizhi
谢谢各位的回复,换了一条通信线后,可以通信了,原来是旧的通信线问题。在XP系统也无法安装驱动,我是在WIN7上安装的