点击:730 回复:1

一台75KW普传变频器,输出电流不平衡。经示波器观察,是一路A316J没有工作,湍有波形。换上316,OK.
另一台是OC-C,属电流检查电路。我手里没有好使的焊锡,机器也有10多年了,经理让直接换驱动板不修了,换驱动板后变频器正常工作。
修贴片元件必须有低溶点活性焊丝,否则会失败!