登录
首页
PLC论坛
三菱Mitsubishi
回帖
发帖
正文
主题:三菱MR-JE-B伺服一直报警
点击:8187 回复:10
楼主
管理
zrx517697809
目前再做使用QD77MS16连接MR-JE-B测试,就连接了一台伺服。伺服面板一直N01和E7.1闪烁 N01是第一轴,E7.1是 控制器紧急停止输入警告,急停线也接了,参数也检查了,没看出来问题,第一次用,请网友帮忙看看。
19-11-19 14:58
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
E7.1急停报警,这个是QD77MS模块上的一个停止型号,QD77MS模块上接线了?
最后修改:
2019/11/19 14:59:58
19-11-19 14:59
2楼
编辑
引用
管理
465010287
这个说不清楚,得看模块接线图及驱动器接线图才知道
19-11-19 15:08
3楼
编辑
引用
管理
zrx517697809
没有接线,请问在程序中监视模块报警代码的是哪个参数
19-11-19 15:59
4楼
编辑
引用
管理
FORELF
光纤模块上有个接口,其中有两个引脚是接急停的。
PLC软件里面默认是采用外部接口,可以设置修改成禁用的。
19-11-19 16:00
5楼
编辑
引用
管理
fumz78
如果QD77MS模块上没有接线,那在简易运动模块设置工具软件中,在系统配置的图中,双击模块图标,出来对话框中,将这个急停型号改为无效就可以。
19-11-19 16:34
6楼
编辑
引用
管理
zrx517697809
搞定了,谢谢各位。
19-11-19 16:59
7楼
编辑
引用
管理
jint
楼主怎么搞定的,说一下结帖处理哦
19-11-19 17:02
8楼
编辑
引用
管理
zrx517697809
就一楼说的 急停线没接,暂时用参数屏蔽掉了
19-11-19 17:30
9楼
编辑
引用
管理
fumz78
引用
jint
在 2019/11/19 17:02:02 发言
【内容省略】
我上个图看得更明白,你再结帖。
19-11-19 18:47
上一页
下一页
工控新闻
两大单对以太网联盟携手共拓工业通信未来
智能与无人设备全方位安全将成为一座巨大金矿——功能安全部分
伊顿发布2024全球可持续发展报告
全国率先探索,全球创新实践!茵梦达助力青拓集团3500mm不锈钢中厚板产线成功热试
携手华为云,无锡人工智能创新中心正式启动
天硕工业级M.2 NVMe SSD固态硬盘静态+动态均衡全盘加固
越疆折价配股募10亿港元加码机器人与全球化
2025年仪器仪表行业发展现状及市场前景分析调查
更多新闻资讯