主题:MM430报F003欠压故障

点击:1413 回复:5

附件 20191118_232451.jpg
附件 20191118_232436.jpg
西门子MM430-110KW报F003欠压故障,查R0026母排电压200V不到,拆出电源驱动板一看有点晕圈,电压检测电路在那里?我修过的大神给明示一下,多谢!
19-11-18 23:33
R0026母排电压183V
19-11-19 12:31
先看看直流母线的电压波形,是不是直流?在检查母线电容器。先看电源检测是什么意思?
19-11-19 13:13
就是ST的那个芯片故障了,昨天投入运行了。
19-11-20 09:30
有了解到具体原因吗?直接换的芯片解决的吗 ?
19-11-20 11:21
5楼
该帖内容不符合相关规定!
19-12-24 13:21