主题:四方变频器e300系列,电流检测在哪?没有发现霍尔也没有运放
点击:1579 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
32577
一路供电驱动,w314光耦,报fu.20,没找到电流检测
19-11-17 17:58
1楼
编辑
引用
管理
32577
19-11-17 18:04
2楼
编辑
引用
管理
霏
这不是电流检测吗?看线路板背面,看有没有7840之类的。
19-11-18 10:59
3楼
编辑
引用
管理
kazefsh
楼上已经指出来了,英文叫做shunt,中文是分流器。
19-11-18 13:09
4楼
编辑
引用
管理
32577
这个应该不是的,毫欧电阻只有一个
19-11-18 15:06
5楼
编辑
引用
管理
32577
这是怎么样电流检测的?
19-11-18 17:10
6楼
编辑
引用
管理
gku0223KKXxJ
没有霍尔,肯定有电流采样电阻。
19-11-18 19:09
7楼
编辑
引用
管理
kazefsh
母线电流采样,利用逆变电路每个时刻只有一相电流输出。
19-11-18 19:44
8楼
编辑
引用
管理
32577
你好,我也感觉是母线电压那边,你后面的话,对我帮助很大,谢谢
19-11-19 14:43
9楼
编辑
引用
管理
32577
他分流器以后会在经过那些后级电路?