登录
首页 变频器维修
回帖 发帖
正文

主题:四方变频器e300系列,电流检测在哪?没有发现霍尔也没有运放

点击:1577 回复:11

一路供电驱动,w314光耦,报fu.20,没找到电流检测
19-11-17 17:58
附件 IMG_20191117_163404.jpg
19-11-17 18:04

这不是电流检测吗?看线路板背面,看有没有7840之类的。
附件 1a1b7066296a684466e7b046444be25a00780500.jpg
19-11-18 10:59
楼上已经指出来了,英文叫做shunt,中文是分流器。
19-11-18 13:09
附件 IMG_20191118_145918.jpg
这个应该不是的,毫欧电阻只有一个
19-11-18 15:06
这是怎么样电流检测的?
19-11-18 17:10
没有霍尔,肯定有电流采样电阻。
19-11-18 19:09
母线电流采样,利用逆变电路每个时刻只有一相电流输出。
19-11-18 19:44
你好,我也感觉是母线电压那边,你后面的话,对我帮助很大,谢谢表情
19-11-19 14:43
他分流器以后会在经过那些后级电路?
19-11-19 15:06

上一页下一页