登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:看看这个控制柜,最大空间留给用户

点击:1408 回复:20

看看这布置
附件 IMG_20191115_170029.jpg
附件 image.jpg
最后修改:2019/11/18 14:22:37
19-11-16 19:25
为什么不直接用电动机启动保护器而是采用断路器加热继电器保护呢?相比成本差不了多少,电路更简单,空间更小,故障排除更方便……
19-11-16 19:37

引用 qq2994216177 在 2019/11/16 19:37:37 发言【内容省略】

给客户空间,给客户机会。
19-11-16 20:08
附件 360截图20191116202933670.jpg
为什么进线空开在下面
19-11-16 20:31
要接的东西不多,反正都是直接到元件上接了,接线没难度
19-11-16 21:31
都没打标签吗
19-11-16 22:02

引用 李东泽 在 2019/11/16 20:31:06 发言【内容省略】

和现场沟通了进线缆5*25铜缆总闸假如放在所谓的常规位置接线会很困难,
附件 IMG_20191117_053449.jpg
最后修改:2019/11/17 5:45:25
19-11-17 05:38

引用 qq2994216177 在 2019/11/16 19:37:37 发言【内容省略】

消防启动设备是不建议使用有源设备的,
19-11-17 05:47

引用 超级大手 在 2019/11/17 5:47:25 发言【内容省略】

例如正泰ns2-25系列的电动机启动保护器属于有源配件?
19-11-17 07:20
楼主再给客户把进出线端子都预留好,客户更满意。
19-11-17 07:38

上一页下一页