主题:90kw的电机星角启动用多大的接触器
点击:5618 回复:14
10楼
编辑
引用
管理
yanli7234
引用
yutianhe95
在 2019/11/5 15:32:47 发言
【内容省略】
星角启动的接触器是分内接、外接的,内接的话,你的算法就是对的,外接(很多电工手册都是这么画的)就不行了。
本胖是肯定设计成内接的,电流÷1.732(根号三)。
19-11-06 22:10
11楼
编辑
引用
管理
laozhou4
按计算的话,主接触器和三角接触器选160A,星点接触器选100A的。耐用!
19-11-08 17:22
12楼
编辑
引用
管理
laozhou4
三角运行时,实际流过两个接触器的电流98A左右。
19-11-08 17:23
13楼
编辑
引用
管理
zhaocj0219
交流接触器选大一个等级为好。
19-11-10 10:09
14楼
编辑
引用
管理
kdrjl
10楼发言,大拇指赞。其实,星角启动的电流瞬间会很高,但都是短时的,按电机的额定能力计算和选择,足矣。个见。
19-11-10 10:25