主题:FX3U和485BD板做MODBUS通讯

点击:4269 回复:19

附件:
[本地下载]
19-10-30 18:02
楼主这是和什么牌子的仪表485通讯啊?
19-10-30 19:56
楼主是不是第三方的品牌进行通讯。你可以截图看看,我来帮你搞  可惜我没有安装三菱软件。抱歉。
最后修改:2019/10/30 23:02:30
19-10-30 23:01

引用 FORELF 在 2019/10/30 18:02:55 发言【内容省略】

你问我的时候寄存器起始地址不是0C90么?怎么程序里变为0CC0了呢!
附件 image.jpg
19-10-31 00:05

引用 465010287 在 2019/10/30 23:01:35 发言【内容省略】

你很热情!这点应该点赞!
19-10-31 00:06

引用 FORELF 在 2019/10/30 18:02:55 发言【内容省略】

另外,如果是Modbus RTU协议的话,那么接收字节计数应该为8,而非50
附件 image.jpg
19-10-31 00:06
谢谢,这个是测试了以后,又读取的另外一个地址的。
19-10-31 07:52

引用 465010287 在 2019/10/30 23:01:35 发言【内容省略】

谢谢,读写已经可以了。
19-10-31 07:52
BD板不支持MODBUS通讯,三菱官网400说的:支持MODBUS通讯的只有:FX3U-485ADP-MB,串口通讯模块后面必须带MB的才支持MODBUS通讯
19-10-31 09:25

引用 FORELF 在 2019/10/31 7:52:01 发言【内容省略】

但是你这程序接收字节计数也是不对的,虽然写入正常,但是接收字节计数确实是不对的