不仅要考虑相序,还要考虑自耦变的同名端,都要正确连接接线。按照图示的那样接。
19-10-30 16:01
图中的启动方式在研磨机上比较常用
19-10-30 22:41

引用 kdrjl 在 2019/10/30 16:01:57 发言【内容省略】

一般是不是同名抽头都排列在一起,这样就不会接错了
19-10-31 07:36
对的,自耦变的输出端有标记,分大小写字母吧,要保持接线的一致性。
19-10-31 10:30

引用 kdrjl 在 2019/10/31 10:30:54 发言【内容省略】

好的,多谢了
19-10-31 10:53
相序不能弄错,错了启动后转换时会因相序不对,轻的会过电流跳闸,严重的炸接触器。。
19-10-31 11:18

引用 346953791 在 2019/10/31 11:18:36 发言【内容省略】

好的,多谢了
19-10-31 13:59
这种降压和星三角一样如图接就可以了没必要去更改主回路的相序,如果电机反转可以从电机侧更改
19-10-31 15:36
没问题,相序正确,只是图画的有点别出心裁,有意造成误导,
19-11-03 11:05
的确看来这个图感到有点......
正常人都是只检测半个支路电流(那个可以降低保护器件电流规格,节约的都是银子啊),也许这个画图的家里有矿不在乎钱