主题:丹弗斯30kw,FC-102报散热器温度低

点击:990 回复:2

附件 IMG_20191025_233747.jpg
附件 IMG_20191026_000522.jpg
附件 -597d28b3cb752928.jpg
附件 -16b470023113a8de.jpg
第一次修丹佛斯,报警W66,散热器温度低,拆机就感觉很麻烦,102也没用过,于是买了一本书,以为能帮助处理故障,结果书到了,就是论坛里的帖子,一字不差,于是花了简图,和论坛回复的一样,电阻变值,在线测量不准,一个一个拆了测量,拆了三个电阻,就找到了,4.7KΩ变值15KΩ,书的名字一线速查手册
19-10-26 00:15
附件 IMG_20191026_001639.jpg
温度可以显示了
19-10-26 00:17