登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:请教,关于漏保跳闸的问题。

点击:2246 回复:26

只能逐一排查了,希望不是主线有问题。我打算把每个路灯下面接线处全部装上漏保然后把总闸处换成空开。这样可不可以?以后再有问题是不是就容易发现故障点。
19-10-25 19:59
如果换开关还不行,那么就在不跳闸的时候检查所有灯是否正常
看看有没有亮度不对或者有异常的地方。
一个回路就从中间断开进行检查吧
绝缘检查不至少可以看出线路是否正常!
19-10-25 20:07
灯的亮度还可以,每个灯头也没有看到有坏点。我疑惑的是如果是电线绝缘老化,在使用的过程当中发热造成绝缘漏电。那为什么连续运行六七个小时都不跳闸,反而是定时开关控制接触器断开的同时跳闸。是不是还有其他原因造成的?
19-10-25 20:39
估计是线路问题,不一定是灯问题,灯的电源虽然会漏电,但是现在出的LED等的电源可靠性还算高,可以的话每个灯加个开关分开测试就好办多了
19-10-25 21:21

引用 么么哒 在 2019/10/25 20:39:24 发言【内容省略】

难道是接触器/定时开关有问题?
19-10-25 22:13
看看是不是固定的时间段出现跳闸,是不是湿度大的时候出现,还有就是这个回路有没有被接入其他负载。
19-10-26 04:59

引用 么么哒 在 2019/10/25 19:50:17 发言【内容省略】

楼主是多少A的漏电保护器
19-10-26 08:20
与另外一路对调这路还是跳,那一路没问题。
19-10-26 14:41
不固定,没有接入其他负载只是路灯。
19-10-26 14:42
2P40A
19-10-26 14:45

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯