点击:2212 回复:13

楼主
三菱FX1N配合4AD模块如何输入多路模拟量
程序该如何编写     能否发个例程序   感谢各位师傅了
最后修改:2019/10/12 11:42:39
19-10-11 16:37
三菱模拟量模块手册中有FX2N-4AD的说明,里面有样例,就是几步程序多缓冲区进行操作下
19-10-11 18:43
附件 QQ图片20191012082833.jpg
特殊模块手册有清楚的例子程序
19-10-12 08:28
谢谢各位的回复   还有一个低级问题一个控制系统里可以用到多个M8002吗?
19-10-12 11:07
使用M8002没有次数限定;
但后面的指令只在每次PLC由STOP变成RUN状态时运行一次;
19-10-12 11:49
谢谢  明白了
19-10-12 21:36
请教一下   这上面能否把加法指令那一行去掉
19-10-12 21:44

引用 PLC-hmi 在 2019/10/12 8:28:46 发言【内容省略】

这个是FX2N-2AD的程序例子,不是4AD的。
19-10-12 22:00
FX1N60MR可以通过RS232通信控制伺服电机转速快慢吗?
19-10-13 11:14

引用 铭旭建工设备 在 2019/10/13 11:14:05 发言【内容省略】

需要你的伺服支持通讯控制功能,PLC也要编程能通讯上才行;
19-10-13 13:29

上一页下一页