登录
首页
绘图设计软件
EPLAN
回帖
发帖
正文
主题:用eplan画了个星三角,大神们看下规范不,哪里有没有错误
点击:2906 回复:17
10楼
编辑
引用
管理
18827759296
你电路基础不扎实,多看看书,里面会有讲到的
19-10-09 11:05
11楼
编辑
引用
管理
18827759296
这样是可以的,13,14只是连接点代号,不是线号
19-10-09 11:06
12楼
编辑
引用
管理
李东泽
引用
18827759296
在 2019/10/9 11:06:28 发言
【内容省略】
但是容易让人产生误会
19-10-09 11:08
13楼
编辑
引用
管理
向前奔跑ADud
19-10-09 17:17
14楼
编辑
引用
管理
346953791
你的主回路画的不对。。是错的。。你再看看。。
19-10-09 19:32
15楼
编辑
引用
管理
xyh978
请参考
19-10-22 00:07
16楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
主回路连接和按钮元件选用都不太正确好像,元件名称要在父元件上定义,子元件与其关联。
19-10-22 10:16
17楼
编辑
引用
管理
margvr
我觉得问题还是比较多的。
1,设计问题,电机上侧需要加马达保护断路器
2,其他的星三角原理问题
3,元器件命名问题,并没有遵循国标
4,中断点没有命名
5,L1,L2,L3你用了busbar connection point,但这种点不是这么用的
19-11-15 11:12