看到楼主的配的盘的图,还是用PLC吧,国产版的便宜,就算更换也是很快的,现在有很多接线是可以整排拆装的,完全是防呆安装模式
19-10-10 21:24
节约归己吗?
如果不是建议用PLC,国产单片机做的工控板也不贵,几十块钱。逻辑也随便改也方便
19-10-10 21:40

引用 goldage 在 2019/10/10 21:24:44 发言【内容省略】

准备搞一下PLC,目前先解决一下暂时出现的应急,要解决的问题很多,
19-10-10 21:43
搞个变压器加电容
19-10-12 10:38

引用 蜀中之首 在 2019/10/10 15:47:54 发言【内容省略】

以前没注意这些,,现在我也找不到
19-10-12 10:46
抽空再刨
对于很在意成本的就不要考虑了
19-10-12 11:07

引用 老兔子 在 2019/10/6 20:33:52 发言【内容省略】

这是电容质量问题,使用时间不长就减小容量了。选用高质量的电容应该不会这样。
19-10-14 14:22
楼主你究竟要解决什么问题?看的我一头雾水。是不是把你这个项目详细介绍一下,目前存在那些问题?最终要达到什么要求?如果仅是解决电磁阀延时问题,可以并联电容。但若电磁阀受继电器控制,在继电器线圈上并电容同样达到目的并且电容很小。当然如果条件所限,只能在电磁阀上并电容,由于4700电容较大通电时冲击电流很大,因在电容上串联适当电阻后再并在电磁阀上。由电阻来限制冲击电流,而电磁阀的维持电流远小于吸合电流,因此电容串电阻后对电磁阀放电,依然能使电磁阀保持吸合,这个电阻阻值一般小于电磁阀线圈电阻的一半,具体试验以能维持吸合为准。
19-10-14 14:53
好的   ,晚上我重新,仔细描述一下,
19-10-14 15:47
又经过无数次疲劳实验增加了一只4700电容串了电阻感觉很成功,但新的问题出现二十多只电容十几只电阻没处放,电阻还得散热,一赌气,不搞了,玩PLC算了。
附件 1571616968678.jpg
最后修改:2019/10/21 8:16:28
19-10-21 08:13

上一页 上一页

工控新闻

更多新闻资讯