引用 老兔子 在 2019/10/6 20:33:52 发言【内容省略】

电磁阀是直流24伏,配一个耐压4700/100伏的不会有啥问题吧,不知道对开关电源有没有影响
19-10-07 00:43
有一种延时电磁阀,不知道是不是断电延时。
19-10-07 05:44

引用 1185645807 在 2019/10/6 19:45:28 发言【内容省略】

能画一下图吗 电阻,电容大小。
最后修改:2019/10/7 8:07:03
19-10-07 07:23

引用 超级大手 在 2019/10/7 0:43:02 发言【内容省略】

还是像上面哪位盆友说的单独充电比较好,直接并联是不是有产生谐振的可能?
19-10-07 08:27
如果量大,考虑以后维护,是否能用555集成块加电容三极管等搭个延时电路更可靠呢?
19-10-07 08:35
电磁阀在供电的时候,通过电阻或者ntc对电容充电,供电断开的时候电容通过二极管对电磁阀放电。这样做只是为了延长触点和电容寿命,和你直接并电容比起来更合理,但并不是最好。
19-10-07 23:46
为什么不从控制电路上解决延时断开?
是公共场合卫生间那部分,洗手池,还是便池,都有现成的配套产品,那儿还要这样改作。
19-10-08 21:39
附件 1570551004768.jpg
刚才图发错了  经常停不了车,不知啥原因?
19-10-09 00:11
找电磁阀算账
把T1延时点与瞬动点串起来试试。
19-10-09 07:28
附件 1570584372256.jpg
  最近来新疆处理这些问题,,,发帖都乱了,找不着北了,,想让它断电后维持1-3秒吸合状态,是这样吗?方便标注一下规格,