引用 flyfox1047 在 2019/9/26 19:30:07 发言【内容省略】

谢谢版主,这个基本参数必须要设置吗? 不设会怎样?
19-10-09 15:25

引用 YXBK 在 2019/9/26 20:04:52 发言【内容省略】

谢谢版主,这个基本参数必须要设置吗? 不设会怎样?
19-10-09 15:26
不设置没有脉冲输出
19-10-09 15:42

引用 YXBK 在 2019/10/9 15:42:49 发言【内容省略】

谢谢版主,如果这2处设置不一样,会以参数设置为准吗?还是以程序设置为准?
附件 微信图片_20191009155000.jpg
附件 微信图片_20191009155027.jpg
19-10-09 15:51

引用 flyfox1047 在 2019/10/9 15:51:29 发言【内容省略】

以程序为准
19-10-09 16:53

引用 YXBK 在 2019/10/9 16:53:10 发言【内容省略】

謝謝版主!