登录
首页 变频器维修
回帖 发帖
正文

主题:台达VFD-B系列变频器,运行几分钟就会报PHL

点击:3615 回复:11

启动运行正常,运行几分钟就会报PHL,查找说明书说是输入欠相保护,求大神指教。
附件 IMG_7645.jpg
附件 IMG_7646.jpg
附件 IMG_7647.jpg
最后修改:2019/9/24 16:43:28
19-09-20 20:33
这个没有带输入缺相保护的
19-09-21 12:29
多数情况下是接触器接触不良出现输入缺相,这个故障比较隐蔽,带小电机无法测试出来,只有去现场试机,然后测试输入侧电压,如果确实如此,更换接触器就能解决。
少部分情况下是模块整流部分出现软故障,这个简单测量是用二极管档测整流部分压降,正常是有区别的,更换模块可以解决。
19-09-21 16:07
上电继电器吸了没有 运行中监控母线电压正常么  这个问题应该不复杂
19-09-21 16:31
报欠相,一般从这你方面查找:一.电源。二.整流。三.接触器。四.母线电压及电压检测电路。五。霍尔。六.驱动电路极电机。七。负载。
19-09-21 20:40
但是他报出了PHL,代码含义就是输入欠相。
19-09-22 10:59
变频器是15KW的,我带了一个0.75KW的小电机做实验,运行两分钟左右,就会出现报警PHL。
19-09-22 11:01
上电接触器吸合,运行中我调到了直流母线电压检测页面,P、N接线端上我也用指针表检测着,电压570V左右,电压一直很正常。
19-09-22 11:04
能给分析一下,是哪里的问题吗?
19-09-22 19:07
送修吧
19-09-24 15:01

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯