dlr

   18楼说:“.....只用一个时间继电器组成一个报警(触发)后延时断电就能达到自动停止报警等待故障排除,故障排除后自动复位。也就是在14楼的电路上修改,将继电器改成时间继电器,取消按钮,这样更简单。”
   这样可不好,因为声、光报警的目的是提醒操作人员设备有故障了,需要进行处理,声音与灯光相比,更能引人注意,消音更重要的作用是通过操作人员手动消音来确认故障点。
19-09-24 22:28
您想多了
多路报警,就一个蜂鸣器,有几个自找麻烦
19-09-25 10:44
如果你有高压配电系统中央信号屏的工作经验,直接买个冲击继电器加少量外围器件就可以实现此功能。
19-09-27 22:50
理解以下概念有帮助:
中央信号屏,光字牌,冲击继电器,事故音响信号,掉牌未复归
19-09-27 23:06
还有一个思路,热继肯定与接触器配合工作的,热继动作接触器释放,可用接触器的常闭点接通故障指示灯。这一支路就接在1楼图中的98号端子上,这样在报警的同时故障灯亮,一看就知道是那个热继动作了。