登录
首页
仪器仪表
仪器仪表
回帖
发帖
正文
主题:这个仪器怎么做RS232
点击:1546 回复:17
楼主
编辑
引用
管理
自由的风筝
仪器本身是RS422,我买了个无源转换器RS232转RS422,用的FX2N-232IF模块与仪器通信,根据通信协议,PLC该发什么数据给仪器,HEEA1是写进去的,也就是发送给仪器,但是无反应哦!我用串口调试,我该怎么发数据给仪器,最近都在搞无协议通信,头都大了
19-09-15 09:11
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
这个很多方面都有影响,
1.通讯协议设定对不对,
2.线有没有接错,
3.串口软件有没有问题。
4.转换器是不是好的
19-09-15 10:23
2楼
编辑
引用
管理
自由的风筝
前三相已确认没问题,转换器是新买的,串口软件连接其他仪器正常,我现在想知道,我串口助手该怎么发数据给仪器
19-09-15 10:26
3楼
编辑
引用
管理
YXBK
就发EEA2试试,还试一下中间加空格
19-09-15 10:38
4楼
编辑
引用
管理
自由的风筝
试过,有三个数据返回,但是数据通过转成10进制与仪器显示不一样。我现在连接来FX2N-242IF模块,我该发什么数据给仪器。,求指教。
最后修改:
2019/9/15 10:59:07
19-09-15 10:47
5楼
编辑
引用
管理
YXBK
FX2N-232IF模块的用法去这里下载通讯手册,里面有例子的,
http://m.gkong.com/bbs/470275.ashx
十六制与十进制换算可以用系统自带的计算器。
19-09-15 11:32
6楼
编辑
引用
管理
自由的风筝
手册我看了,FX通信篇,关键我现在这个仪器,我PLC该发什么给它,才能让他动起来,看一帧数据那里,起始位,8数据位,1停止位。
19-09-15 14:47
7楼
编辑
引用
管理
YXBK
如果你用串口调试软件发EEA2可以的话,那么相对于案例来说应该如下
MOV K4 D200
MOV HE D201
MOV HE D202
MOV HA D203
MOV H2 D204
19-09-15 15:01
8楼
编辑
引用
管理
自由的风筝
这个是发EEA2出去,接收回来的数据就是我仪器目前显示的数值,我想知道我EEA1这一帧数据怎么发,返回EEA2我先不管它,因为不要反馈,我需要的是设定。也是按照你发的这样写吗?那这一帧数据怎么传送!
19-09-15 15:17
9楼
编辑
引用
管理
自由的风筝
发送报头,接收报头,发送报尾,接收报尾,这些全是ASCII码,那我发送EEA1也是需要发送ASCII码才对吧,直接发E E A 1应该不行吧
19-09-15 15:27