各位老师好;我有一台   三菱变频器E740-15KW  因捡修时把电关了  在次上电变频器黑屏  现在不知如何下手  请老师给于技术支持。先谢谢。
19-09-13 14:20
检修前好的?
就关个电也不可能会导致损坏;
19-09-13 14:44
检修前好的    在上电就不行了
19-09-13 15:58
先测量一下,端子电压,以确认开关电源是否工作。看是主回路故障还是开关电源故障。
19-09-13 16:23
R S T端子上电压先测下正常不;
19-09-13 17:18
这种现象多了去了就本月10号磨床西门子五相步进驱动器坏了电工把我修的换上去  换时把电关了上电发现驱动器好了汇川变频器坏了  这种情况太多了…
19-09-13 17:35
关电就会坏了?虽然E系列是差一点,但这个也不至于吧,怀疑板子本来就存在有接触不良的问题或者元器件变质,碰巧吧
19-09-13 20:57
R S T端子上电压  测过正常
19-09-14 11:15
开关电源废了嘛,修吧
19-09-14 11:28
上电就黑屏有这么几种故障:充电电阻怀 整流或保险坏 开关电源坏。