10楼
编辑
引用
管理
人生如梦HD6S
难道这其中有一个开关电源芯片吗?
19-09-11 08:51
11楼
编辑
引用
管理
AlsacePMuhLG
.......不是,可能是MOS管,你要洗干净上图才知道看哪个丝印!
19-09-11 09:14
12楼
编辑
引用
管理
人生如梦HD6S
谢谢大师的指点。小弟知识面不够广,经验不足。
19-09-11 12:51
13楼
编辑
引用
管理
AlsacePMuhLG
修好回来填坑啊
19-09-11 14:38
14楼
编辑
引用
管理
人生如梦HD6S
换了三个7840,开机还是报hu,按着顺序往后查到了运放lm312,干脆也换了,上电报警还是存在。没辙了,换了一块主板,报警消失。
19-09-12 11:49
15楼
编辑
引用
管理
gemwisdom
这个问题,主板出问题的很少啊,你运气真好
19-09-13 06:48
16楼
编辑
引用
管理
gku0223KKXxJ
有可能与主板的存储器有关,我遇到过变频器报过压故障,换存储器就好了的情况。猜一下,不一定对。