主题:一驱动板电源,3844,正常起振,输出24v,接风机马上压降到几v,断断续续。

点击:3585 回复:41

现在找不到问题,还有下面有一个a7w 20像三级管一样的二极管,不知道怎么用
附件 1567585503081.jpg
19-09-04 16:26
在什么地方好像没看到…
19-09-04 16:30
风机短路了,换一个
19-09-04 16:37
我都是去掉测的,我发现是间歇振荡
19-09-04 17:29
电容啊
19-09-04 17:42
电容换了,二极管换了
19-09-04 17:47
电源有问题!电源起不来,有多种原因,检修有多种方法!你可以参考本坛其它电源维修方法。
19-09-04 18:22
不一定就是24V那路引起的嘛!启动电容都可能引发这种情况,周边各路都看看!有点像触发限流或者过压保护!
19-09-04 18:22
现在反应应该是打嗝,我去掉mos管,通电测vcc只有14v,不知道是不是这个原因,我又在启动电阻并联过试过,无用。这个电源进口处还有两个滤波电容,应该不是这个问题吧,还有我想我问问只给vcc供电,一般是多少频率
19-09-05 06:47
不要急,慢慢打字,颠三倒四看不懂啊!你的意思是你把辅助供电取消了,然后只用电阻降压直接给7脚供电?