19-08-28 18:04
应该是通讯参数不对
19-08-29 10:13
附件 2019-08-29_111646.jpg
附件 2019-08-29_111740.jpg
附件 2019-08-29_111800.jpg
附件 2019-08-29_111821.jpg
附件 2019-08-29_111833.jpg
19-08-29 11:18
设置根本不对;另外COM2e用下面的接线;
附件 MT-IP.jpg
19-08-29 11:21
再给你一份PDF的
附件:
[本地下载]
19-08-29 11:37
和校验打钩
19-08-29 13:28
我也遇到过相同的问题,不过记不得怎么解决的了,当时是直接打威纶的客服,她叫我怎么调我就怎么调就搞定了
19-08-29 17:16
楼主你选择无协议肯定是不对的!扩展485BD和触摸屏通信,通信协议应该是计算机链接协议(专用协议)!
19-08-29 21:23
回复以上各位朋友,以上所述方式一一试过还是不行……。威伦屏用台达DVP-EH系列485通讯成功,自制的通讯线所以应该不存在线的问题。FX3U-PLC编程口与威伦联机通讯成功(参数设置胡乱设都可以连接,试过)。想加块485-BD板好使用方便,就是连不上,还望有高人指点。谢谢各位。
19-08-29 23:06

引用 fufangaliao 在 2019/8/29 23:06:10 发言【内容省略】

程序中编写一段这样的程序:
附件 image.jpg
解释如下:
1、数据长度:8位
2、校验方式:偶校验
3、停止位:1位
4、波特率:9600bps
5、起始符:无
6、结束符:无
7、控制线:RS485接口
8、校验和:有
9、协议选择:专用协议,即就是计算机链接协议
10、控制协议格式:格式4,即就是有回车和换行符
11、D8121里保存的PLC站号为1
12、D8129超时检测时间为100ms
附件 image.jpg
附件 image.jpg
威纶触摸屏里这么设置,注意和PLC的485BD连接的实际端口号!
19-08-30 14:40