guanyumou版主与路过的大神们:
   您们好,最近我对台达06XA模块用通信读取和写入参数怎么也不成功,例如我读取模块通道1.2的平均值,数据地址用40CE,模块没有反馈信息,我想是这个地址我写错了,不知道这个地址要怎么求得呀!我看了台达PLC与MODbUS地址对照表,始终搞不明白,所以请求大家赐教!谢谢
最后修改:2019/8/28 18:17:05
19-08-27 23:39
模块通信参数怎么设置的?告诉一下!然后可以先用串口调试助手测试模块!而后再解决PLC程序!
19-08-28 20:53
guanyumou 版主:
   您好!模块我初始化了,默认MODBUS ASCLL,7 E 1.我用串口助手试了无数次了,没有反馈信息,现在最主要的是我不知道读取的数据地址要怎么算出来,我看了一些资料,有些好似参数地址减40001。我看永宏教程又是参数地址加400001,但是这样地址转换成16进制就有5位数了,这些方法都试了,就是不行,有知道我那里弄错了,搞得我头都大了,模块地址我改成10了,好似台达PLC默认地址是1样,所以为了区分,我就把模块地址改成了10,模块其它参数都是初始值。
19-08-28 21:57

引用 562664253 在 2019/8/28 21:57:12 发言【内容省略】

模块通信参数也就是:Modbus ASCII、7,E,1、站号为10,对吧!波特率呢?
你用Modbus Poll调试助手读一下实际地址为16590保持寄存器或者输入寄存器,看看通信成功否?
附件 image.jpg
19-08-28 23:08
guanyumou 版主:
    您好! 嗯!对,通信参数是这些,波特率为9600, 现在时间不太够,下午下班以后在试了,16590是怎么来的呢?
附件 阿里旺旺图片20190829123948.jpg
19-08-29 12:43

引用 562664253 在 2019/8/29 12:43:37 发言【内容省略】

先按我的方法去测试,然后把结果反馈一下!
19-08-29 21:24
guanyumou 版主:
    您好!您说的Modbus Poll这个软件我没有用过,我下班了就在网上下了一个并安装好,然后看了一下教程怎么使用,但是网上下载的Modbus Poll与教程不一样,后来在工控网上找到了您发的这个软件和教程,现在正在下载中,估计今晚用不了了,到时测试后,在把反馈信息告诉您
19-08-29 22:05

引用 562664253 在 2019/8/29 22:05:25 发言【内容省略】

好!有问题随时跟帖!
19-08-30 14:32
附件 阿里旺旺图片20190830203312.jpg
附件 阿里旺旺图片20190830203521.jpg
附件 阿里旺旺图片20190830203621.jpg
附件 阿里旺旺图片20190830203818.jpg
附件 阿里旺旺图片20190830204008.jpg
附件 阿里旺旺图片20190830204112.jpg
附件 阿里旺旺图片20190830204209.jpg
附件 阿里旺旺图片20190830204344.jpg
guanyumou 版主:
   您好!我上传了8张图片,每四张图片为一种设置的数据内容 ,分前4张和后4张, 请您过目,这个我还看不明白,不知道是些什么
19-08-30 20:49

guanyumou 版主:
    您好!刚才上传的没有按您的参数设置,没有仔细看,现在这四张就是按您的数字设置的,地址是1,但是模块地址我改成10了呀,为什么要写1呢,这个出来的数据太多了,一个屏都不够显示出来。
附件 阿里旺旺图片20190830205811.jpg
附件 阿里旺旺图片20190830210005.jpg
附件 阿里旺旺图片20190830210213.jpg
附件 阿里旺旺图片20190830210303.jpg
19-08-30 21:08