主题:西门子变频器m420报错F0003
点击:1629 回复:17
楼主
编辑
引用
管理
1924305504
错误是欠电压,我测了变频器进去的电压是交流223v,是什么原因?错误是欠电压,我测了变频器进去的电压是交流223v,是什么原因?
19-08-23 17:39
1楼
编辑
引用
管理
1924305504
没启动,报a0503,欠压限幅,启动后,报F0003欠压报错
19-08-23 18:09
2楼
编辑
引用
管理
1924305504
测直流电源298伏
19-08-23 18:14
3楼
编辑
引用
管理
AlsacePMuhLG
大家不是不想过回答,你说话说清楚!380V机型?220v机型?哪里取样测的直流电?小机器别折腾了,买一个!
19-08-23 18:39
4楼
编辑
引用
管理
1924305504
200伏到240伏的,我量的是中间那张图的DC
19-08-23 21:12
5楼
编辑
引用
管理
1924305504
抱歉,是我的表达能力不行,我在楼层补了图
19-08-23 21:13
6楼
编辑
引用
管理
AlsacePMuhLG
这是个教学模块?大学?好办啊,把教模电的,数电的都叫过来一起搞~
最后修改:
2019/8/23 21:20:20
19-08-23 21:19
7楼
编辑
引用
管理
AlsacePMuhLG
先看说明书监控电压多少
19-08-23 21:25
8楼
编辑
引用
管理
1924305504
拿来自学的,
19-08-23 21:36
9楼
编辑
引用
管理
15535554316
得通三相380吧 整流出来500多伏
最后修改:
2019/8/24 8:47:47
19-08-24 08:47