主题:新人求助,FX2N-485BD与采集板MODBUS RTU通信问题

点击:3707 回复:40

 现在基本搞懂了,你说的16*2+5=37了
 还是要看返回的报文格式
 01模块地址
 04功能码
 返回数据个数
 数据的高低位2*读寄存器个数16
 效验码高位
 效验码低位
 就是这样来的
 RS D0 K8 D10 K37返回的D10 D11 D12数据是模块地址,功能码,返回数据个数。D13到D44这32个寄存器才是模块采集到的数据,两个寄存器一个保存高位,一个保存低位。16*2