引用 yanli7234 在 2019/8/20 9:28:59 发言【内容省略】
恒压供水的电路应该是这样设计的吧。至少我们现在使用的几套恒压供水的电路都是这样的。该电路的原理是先变频泵启动,当压力不够时,将运行的变频泵转换成工频泵运行,再用变频器去启动另一台泵运行,直到压力达到设定值。在变频与工频切换时,首先是输出接触器先得电吸合,再用接触器的辅助触头去启动变频器运行。个人理解,仅供参考。点击:1495 回复:13
引用 646270767 在 2019/8/20 14:59:33 发言【内容省略】
你这个跟楼主说的不一样,恒压供水变频器切换也是自动控制的变频器先停止输出、再用接触器切换的,楼主的接触器是由热继电器控制的,热继电器可不管那么多,只要过载到符合反时限曲线,就跳闸。