主题:最近有台深井泵,下水之前忘记注水及拍空气,异常跳闸问题求解?

点击:1933 回复:14

最近有台深井泵,下水之前忘记注水及排气,用变频启动30时电流正常,到50时电流异常大导致变频器过载跳崖,是不是因为没有排空,和没有注水有关系?
19-08-16 19:03
电流异常大导致跳闸!
19-08-16 19:05
楼主现在水泵出水怎么样,水出来了吗。这是重点。
如果水出来了,楼主你的水泵是多大功率,变频器是多大功率
19-08-16 19:09
水出来了,水泵是22kw,电机频率在40以前电流正常,上了40电流开始慢慢增大增大至100A时电机跳闸,变频器保护,变频器是30千瓦的
19-08-16 19:29

引用 需要充电的人 在 2019/8/16 19:29:48 发言【内容省略】

水出来了,水泵是22kw,电机频率在40以前电流正常,上了40电流开始慢慢增大增大至100A时电机跳闸,变频器保护,变频器是30千瓦的
19-08-16 19:31

引用 李东泽 在 2019/8/16 19:09:14 发言【内容省略】

水出来了,水泵是22kw,电机频率在40以前电流正常,上了40电流开始慢慢增大增大至100A时电机跳闸,变频器保护,变频器是30千瓦的
19-08-16 19:32
泵到出口高度?
19-08-16 19:39

引用 需要充电的人 在 2019/8/16 19:32:14 发言【内容省略】

那么楼主怀疑你的泵大,管道小,当泵高速时,因为管道小,造成压力增大,然后过电流
19-08-16 19:42

引用 蜀中之首 在 2019/8/16 19:39:05 发言【内容省略】

出口高度七米
19-08-16 20:39

引用 李东泽 在 2019/8/16 19:42:46 发言【内容省略】

有可能,明天一早要把泵提起来注水排空,然后把频率降下来!