主题:Works2通讯参数如何设置
点击:5605 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
hmz810220
最近改造一台设备,原来我用的是三菱FX3u通过485-bd板用三菱专用指令控制D700变频器,现在准备加个别的牌子变频器,准备用Modbus ASCII控制,在设置的时候我设置的通讯格式是0C96,D8120显示这边也没错,就是D8405怎么都是显示1C96,等于b12这个参数设置为1.如果在Works2 CH1这边和校验打钩,D8405就为3C96,由于SD RD灯未亮,是不是通讯格式错误,之前用专用协议正常
19-08-12 21:14
1楼
编辑
引用
管理
hmz810220
这是D8120为0c96时D8405显示参数,看手册D8405和D8120应该要一致吧
最后修改:
2019/8/12 21:19:23
19-08-12 21:17
2楼
编辑
引用
管理
hmz810220
b13 b12参数在哪设置呢
19-08-12 21:26
3楼
编辑
引用
管理
hmz810220
刚才改了下,要改成调制解调器模式/RS-232c D8405显示和D8120一样,不过还是没通讯上
19-08-12 21:43
4楼
编辑
引用
管理
hmz810220
这是按照李金城老师例子写的程序
19-08-12 21:52
5楼
编辑
引用
管理
hmz810220
附件:
[
本地下载
]
这是程序,不知道哪出问题了
19-08-12 22:00
6楼
编辑
引用
管理
hmz810220
刚才打了三菱技术支持,用RS无协议指令叫我不要管D8405参数,现在还不知道哪边出错
19-08-13 09:54
7楼
编辑
引用
管理
jint
帮你顶一个,这么详细的帖子,没有解决干着急
19-08-13 10:30
8楼
编辑
引用
管理
zrx517697809
有一个与PLC是专用通讯协议,在增加一个是其他的通讯格式,可能不行,要不都改成一样的通讯格式,或在增加个模块用CH2来通讯
19-08-13 11:18
9楼
编辑
引用
管理
hmz810220
引用
jint
在 2019/8/13 10:30:16 发言
【内容省略】
谢谢了,之前变频器都是用模拟量调整,显示频率,通讯很少用,看程序,通讯格式应该没有问题,估计就是那里细节没设置好,之前用三菱专用指令一次就成功了,关键手册写的和技术支持说的一些寄存器的使用还是有区别的,包括D8405这个寄存器,技术支持还是没和我说具体作用,不过出问题也认真看了看手册
19-08-13 11:19