10楼
编辑
引用
管理
goldage
10平方的编织铜线都有现成的,干嘛非要用铜皮,又不好安装
19-08-01 21:22
11楼
编辑
引用
管理
李东泽
引用
578313419
在 2019/7/31 13:20:16 发言
【内容省略】
建议这种接地,最好和动力接地区分一下
19-08-01 21:52
12楼
编辑
引用
管理
kazefsh
为了可靠接地吧,EMC有用铜箔纸接地,EMC就好过了
19-08-02 08:48
13楼
编辑
引用
管理
578313419
编织铜线据说时间长了以后铜线相互之间的接触会有缝隙,会有电磁泄露。而且有时候会有电火花出现。比较危险
而且我们用的是同轴电缆,用过就应该就不需要编制铜线了吧?
最后修改:
2019/8/2 12:43:35
19-08-02 12:41
14楼
编辑
引用
管理
578313419
EMC主要是靠同轴电缆,同轴电缆的屏蔽层需要可靠接地,为了保证屏蔽层的可靠接地所以采用了铜箔纸接地。
19-08-02 12:45
15楼
编辑
引用
管理
kazefsh
emc不仅有辐射还有传导,尤其是大功率的,要保证可靠接地,外壳是由不同钣金件连接可能存在电位差
19-08-02 18:22