登录
首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
回帖 发帖
正文

主题:欧姆龙PLC和西门子触摸屏进行通信

点击:6039 回复:34

欧姆龙PLC --CP1E系列PLC和西门子触摸屏smart700 IE系列进行通信,看着手册是上支持和欧姆龙系列PLC通信,而且软件上也有CP1E这个选择,但是我就无法通信。
附件 360截图20190729151126116.jpg
附件 360截图20190729152336036.jpg
19-07-29 15:29
附件 image.jpg
CP1E?,完整型号
是不是图错位了,CP1E-N.... 9针的是232口
19-07-29 16:18

引用 蜀中之首 在 2019/7/29 16:18:27 发言【内容省略】

附件 IMG_20190729_162128.jpg
这是完整型号
19-07-29 16:22
你这照片拍的可以,型号对准了再拍嘛
CP1E-N60SDT-D
19-07-29 16:36

引用 sxjice545 在 2019/7/29 16:36:57 发言【内容省略】

附件 IMG_20190729_164001.jpg
这张图片可以吗
19-07-29 16:40
图纸是不是错了,应该是正对正,负对负吧
19-07-29 16:48

引用 YXBK 在 2019/7/29 16:48:58 发言【内容省略】

这个接线的图纸来源于西门子smart触摸屏说明书上的。
19-07-29 17:04
原来做过CP1H和smart触摸屏通讯,可以连上,但效果非常不理想!
触摸反应严重延迟,按钮半天才响应,数据接收显示慢的要死!
波特率、通讯线、通讯接头改的改换的换,都不理想!
打西门子也没招,后来没办法换了屏才好。
综合来讲,smart屏就是个贴西门子的laji货,配配同级别的smart plc用用吧
19-07-29 17:25

引用 李东泽 在 2019/7/29 17:04:20 发言【内容省略】

错的
附件 untitled1.jpg
9针定义
附件 untitled2.jpg
你应该买图示这样带485口的PLC,CP1E-N60S1DT-D
19-07-29 18:44
PLC上是RS232接口,你按RS485接线,肯定是通讯不上的;
19-07-29 21:38

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯