登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:我今天听了电力按装工程队一个安全员说95平方4蕊铠装电缆可以用400A电流(铜芯),不知是不是我老了胆小了

点击:2979 回复:34

引用 877476825 在 2019/7/25 8:20:50 发言【内容省略】

不记得做过专门的试验,但我设计过的柜子超过1千个,都是根据类似的原则,工作正常。另外,柜内我都是尽量使用铜排,当然电缆也用,但极少,柜内用的是电线。
50平方电缆(注意是电缆,载流量不如电线)架空40℃的载流量是167A,通160A是没问题的。就算电缆的截面稍微差点儿,因为是电线不是电缆,基本上能背平。另外,这个电缆载流量其实都是有余量的,接头才是关键。另外,要注意距离,柜内那都不到1米的长度,肯定没问题,你可以做个试验,这样心里踏实,做试验可以用自耦变压器降压,反正只需要电流。
本胖现在没有试验的条件,你有条件就试验一下。
19-07-25 10:20
YJV 3X120平方电缆长度100米  250A发热严重,控制200以内稳定运行!   电缆绝对国标线!
19-07-26 08:48
就是,95平方截面,通过400A电流?反正谁爱这么用谁用,我不会这么用。95方截面的的电缆,连续通过的安全电流,乘以2就已经很高了。
19-07-26 14:36
23楼
该帖内容不符合相关规定!
19-07-26 16:45
附件 电缆载流量.jpg
网上搜到电缆载流量。
19-07-26 16:45
太牵强了吧,不能这样用吧!会出问题的!
19-07-26 16:47
你们用的线也太差了。。。
19-07-27 08:12
2*50铜缆带160A电流,准确的话,表示轻松加愉快。。。
19-07-27 08:13
今天又说了一个我认为是笑话,300KW发电机组的不要工作接地。不知道现在工程队安全员是要不要考书的
19-07-29 20:03
请大家讨论一下,发表一下各人的观点
19-07-29 20:08

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯