主题:我今天听了电力按装工程队一个安全员说95平方4蕊铠装电缆可以用400A电流(铜芯),不知是不是我老了胆小了

点击:2979 回复:34

我今天听了电力按装工程队一个安全员说95平方4蕊铠装电缆可以用400A电流(铜芯),不知是不是我老了胆小了
19-07-23 15:23
是可以通过400A
19-07-23 15:31
95平方400A,小了点吧
19-07-23 16:16
一千安也是可以走的,只是可以持续多长时间!
19-07-23 16:52
95平方4蕊铠装电缆不可能走400A,铠装电缆散热性不好,走的电流比普通95平方电缆还要小,才对。
19-07-23 17:15
我单位新车间预估最大电流400A,我选择了yjv3*150+2*120的电缆……90平方的电缆400A电流除非距离很短,短时间用,否则我还真不敢用……
最后修改:2019/7/23 19:03:59
19-07-23 18:58
120的铝线跑150A,时间长了都很热的,50的铜线跑90A,时间长了都热的不行了。不知道这个哪个大师给的胆量!
19-07-23 19:52
会不会是人家说把撕心并为一相来使用?
19-07-23 20:14
建议你还是选择185平方的好。
19-07-23 20:51
没问题,但前提是距离不能过长,并这个95平方是达标的
19-07-23 20:56