登录
首页 变频器维修
回帖 发帖
正文

主题:三菱变频器不显示电流

点击:3376 回复:14

三菱E700 3.7的变频器,卖给客户后客户接1.5kw的电机电流显示为0,故退回我拿回来后接我自己试机用的低转0.4kw电机,低频率时戴着手套捏住电机(加负荷)变频器就有电流显示了。在0.8到1.2之间徘徊,这电机正常时电流为0.37左右,请问这是什么问题?求解!在线等!!!
19-07-10 19:53
为什么没人?
19-07-11 09:53
电流采样部分有问题了吧
19-07-11 10:19
你试用电机选大点,有电流显示后,用带低通滤波的电流表测量输出电流对比一下。
19-07-11 11:46
那变频器有没有问题?
19-07-11 13:20
具体是什么,要修吗?
19-07-11 13:21
换一台用你的方法对比测试下,就知道你现在这台有没有问题了,新机器建议找厂家
19-07-11 13:31
如果测量的值与变频器显示的值一样,说明变频器是好的,不一样说明变频器电流检测电路故障,前提是你的表是可以测量变频器并且准确的。
19-07-11 15:25
先找个3KW电机试试,开50HZ用钳形表对比一下。不对那就应该是电流检测有问题,互感器,互感器后级的运放都可能!
19-07-11 16:45
变频器是新的还是旧的?
19-07-11 19:09

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯