主题:西门子MM440变频器

点击:855 回复:6

本人2台西门子440变频器,一台上电电源指示灯不亮,一台上电报F001,无法复位,也没有带负载。现在能把2台拼成一台使用吗?
附件 1562660428625.jpg
附件 IMG_20190709_155702.jpg
附件 IMG_20190709_155655.jpg
19-07-09 22:29
不大可能,没显示和上电过流,很大几率故障出在驱动电源板,杂拼?
19-07-09 23:34
修复得多少钱?
19-07-10 09:11
没显示那个检查一下3844电源芯片,另外过流那个得检查电源驱动板和模块板
19-07-10 09:42
这个,以我为例,收费都按新机百分比收钱,比二手价格呢略低,才不管我换了材料几块钱!
19-07-10 10:03
2个同型号的话你就块拆了互换下乱试好了,反正是坏的;
19-07-10 10:11
MM440现在修的价值不如换新的G120合适。G120新的价格折扣很不错的呢。
19-07-10 11:00