主题:明电舍15KW变频器运行正常,断开运行信号停不下来,在10HZ运行?

点击:1622 回复:20

明电舍15KW变频器运行正常,断开运行信号停不下来,在10HZ运行?
19-07-05 15:03
驱动电压正常,UVW电压正常,无从下手?那位老师指点一下
19-07-05 15:05
怎么控制的?通讯?端子?启动信号?频率信号?用了多段速?
19-07-05 15:28
运行信号外部端子,频率来源面板
19-07-05 15:51
按道理,把运行信号断开,变频器就该停机才对?
19-07-05 15:53
变频器空载运行正常,带8.6KW也正常,带15KW就不正常了,启动正常,到50HZ,断开运行信号,减速到10hz左右不动了,在10HZ运行着,只有关主电源才能停机
19-07-05 16:04
好奇怪啊,难道是干扰?用镊子直接短接呢?10HZ固定的?多段速?
19-07-05 16:11
恢复一下出厂值试试
19-07-05 16:14
明电舍的变频器好像现在基本都在一些特殊机械或者生产线上用吧,参数初始化了挺费劲调回去的
19-07-05 16:19
不一定多少HZ,有时7-8HZ运行
19-07-05 16:21