主题:探讨关于BMOV 指令问题

点击:2025 回复:16

我经常这样用,因为这样写有逐步移动的效果,所以我会把需要监控的重要数据,用块传输指令逐个记录下来,这样就可以看到这个数据的变化情况
19-07-04 00:01
那就是我理解错了
19-07-04 08:07
三菱FX指令中BMOV也叫块传送,第一个参数指定源地址,第二个参数指定目标地址,第三个参数指定块长度;将源地址开始的N个寄存器传送到目标地址开始的N个字,N就是第三个参数指定值
19-07-04 08:26
是的 我看大部分人也是这么使用 去记录数据
19-07-04 10:40

引用 蛇会大学 在 2019/7/4 0:01:22 发言【内容省略】

记录数据配合变址寄存器也是可以的
19-07-04 10:58
信捷也有这个指令,没觉得需要怎么探讨!简单的一个指令!
19-07-09 08:27
变址的个数有限制吧,Z0到Z7,V0到V7,而且用的多了还得区分高低位。
19-07-11 09:53